korsarz 0 Napisano 26 Grudnia 2011 http://raf-an.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3:linia-mgl-200-wydajno-do-150-kgh&catid=5:linie-do-produkcji-pelletu-mgl&Itemid=3 http://www.brykieciarki.fora.pl/pellets,14/linia-do-produkcji-pelletu-mgl-200,2731.html jeśli kogoś interesuje to prosze poczytać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korsarz 0 Napisano 23 Stycznia 2012 Panowie 32A wytrzyma przy silniku 17 kw? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześ 0 Napisano 23 Stycznia 2012 Na 15kv napewno. Na 17 też starczy ale nie wiadomo jak z rozruchem. U mnie 32A wytrzymuje silmiki 15kv(śrutownik)+3kv (mieszalnik) niekiedy jak zmniejsze obciążenia śrutownika uda się właczyć jeszcze jeden 3 kv silnik. Czyli uciądnie 21kv. Ale kilka razy bezpiecznik mi wybił jak śrutownik obciażony na 25-30A+ 2 silniki 3kw. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lanz buldog 0 Napisano 23 Stycznia 2012 40 A to min. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korsarz 0 Napisano 23 Stycznia 2012 to co zaryzykować 17 kw bo tam razem będą chodzić jeszcze inne silniki ale włączane puźniej może w sumie z 2 kw czy do granulatora dać 15 kw plus reszta 2 kw wytrzyma 32 A? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześ 0 Napisano 23 Stycznia 2012 Moim zdanie starczy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lanz buldog 0 Napisano 23 Stycznia 2012 Tu niestety od zdania bardziej liczy się wynik wzoru. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lanz buldog 0 Napisano 23 Stycznia 2012 Jeśli masz tabliczkę to podaj dane i można obliczyć dokładnie, znając sprawność tego silnika. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lanz buldog 0 Napisano 23 Stycznia 2012 Poszukałem pośród aukcji z silnikami dużej mocy gdzie widać tabliczkę znamionową i większość ma cos większy od 0,8 choć i są o mniejszej wartości. Jeśli masz pow 0,8 to przy napięciu międzyfazowym 400v , bezpiecznik 32 A będzie pracował na styk, gdyż taki silnik pobiera prąd tej wielkości przy całkowitym obciążeniu.Jednak praca na styk to złe rozwiązanie gdyż ciężko jest go wystartować mimo uwzględnienia zabezpieczeń odpowiednich dla silników, a każde dodatkowe obciążenie tej linii , przeciąży ją. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korsarz 0 Napisano 23 Stycznia 2012 Jutro jade na złomowisko rozejżeć sie hmm tylko teraz zgłupiałem zaczym, to jaki byłby najlepszy silnik dlamnie 15kw i mniej niż 0,8? co to jest to 0.8? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lanz buldog 0 Napisano 23 Stycznia 2012 Im cos bliżej cyfry 1 tym lepiej. Jeśli wystarczy 15kw, to przy zabezpieczeniu 32A będzie to lepszy wybór niż 17kw pracujący w najlepszym wypadku na granicy możliwości instalacji.Tym bardziej że 400V to w naszych realiach wersja wysoce optymistyczna. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tekmie 0 Napisano 23 Stycznia 2012 Witam.Tu jest http://www.fanox.pl/opis/o_dobor.html z zestawieniem prądów nominalnych(średnich,bo to jeszcze zależy od konkretnego modelu).Zabezpieczenie jest zalecane równe prądowi nominalnemu lub o jednądżiesiętną większe od nominalnego.Jeżeli ten sinik podłączysz do wspólnej(dla całego gospodarstwa) instalacji elektryczej to nie zazdroszczę sytuacji.Swego czasu na głównym miałem zabezpieczenie 25A i gdy włączałem dmuchawę do zboża(silnik 7,5kW) to potrafiło spalić bezpiecznik.Wystarczyło że inne urządzenie pobierało prąd(pralka,bojler).Trzeba było się pilnować żeby nie mieć problemu z bezpiecznikami. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześ 0 Napisano 24 Stycznia 2012 A zwłaszcza jak żonie zachce się kawki i odpali czajnik bezprzewodowy 2,2 kv i bach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach